【返信】すべて端末を強制終了する方法... 江須扇 2005-10-19 18:51
Re:【返信】すべて端末を強制終了する方... NNN3 2005-10-21 1:32
Re:【返信2】すべて端末を強制終了する... 江須扇 2005-10-21 8:00
Re:【返信2】すべて端末を強制終了する... 0e0e 2005-10-21 9:26
Re:【返信2】すべて端末を強制終了する... 江須扇 2005-10-21 9:37

3 【返信】すべて端末を強制終了する方法を教えてください?
江須扇 2005-10-19 18:51  [返信] [編集]

はじめましてNNN3さん

江須扇と申します。

すばやいRESありがとうございます。

私は退社時間が早く、私の退社した後も残業などをしている人

がおります。オフコンの運用終了時間は決めており、運用終了

後20分後に#AJOBCで夜間バッチを実行させております。

運用終了後30分で新規JOB禁止のしているんでその後の

夜間バッチが実行している間には新規JOBはできませんが、

ほとんどの人は決められた時間で端末の電源を落としてくれる

のですがたまに忘れる人がいます。その場合、それ以前に起動

をかけたままのプログラムでひっかかる可能性があります。

従って手動で他ステーション介入等で端末を強制終了できない

のです。



私も稼働中の復旧作業が発生した場合はLANケーブルを抜いて

対応しております。
4 Re:【返信】すべて端末を強制終了する方法を教えてください?
NNN3 2005-10-21 1:32  [返信] [編集]

他ステーション介入等で端末を強制終了できないというのは、プログラムが、エラーになったり、印刷要求しているのにプリンターの電源等が、ONでなかった場合の要求待ち時、強制終了できないのでは、

そのほか、通常に動作しているプログラムだとできると思いますが......

今、のオフコンは、データを書き込んでいるとき、以外の場合は、

ミクローズにならないみたいです。だから、急ぎで、再起動等するときアテンションで、確認して、いきなり再起動かけたりします。

ただ、このプログラムは大丈夫だと確認しないと、その後、ひどい目にあいますので、熟知している人以外は、やらないでください。

.

640xiを利用しているけ24時間起動したままで、年に数回

再起動するだけです、いつも、起動したままです。

私の場合、注意しても聞かない人は、すぐプログラムで、そこのステーションでは、実行できなくしてしまいます。でも、RDBQなどは

無理だけど、...........

5 Re:【返信2】すべて端末を強制終了する方法を教えてください?
江須扇 2005-10-21 8:00  [返信] [編集]

NNN3さんへ

>他ステーション介入等で端末を強制終了できないというのは、プログラムが、エラーになったり、印刷要求しているのにプリンターの電源等が、ONでなかった場合の要求待ち時、強制終了できないのでは、

言葉足らずですいません。

私が最後まで、残っておれば、手動で可能ですが

私が帰ってしまうので、手動で出来ないということです。

メーカのマニュアルには自動電源制御機構を使っても自動運転は

出来るが無人運転できないと書いておりますが、私は自分が早く

帰りたくて無人運転をめざしております。
7 Re:【返信2】すべて端末を強制終了する方法を教えてください?
0e0e 2005-10-21 9:26  [返信] [編集]

うちの場合ですと、自動電源OFF時の夜間バッチではなく、早朝(4:00とか)自動電源起動時にバックアップやバッチ更新処理をセットしています。これだと実行JOBがエラー出てても朝来たらその画面のまま残っていますので、続行等のリカバリがやりやすいので。

無人運転させるのでしたら、メール連携機能などで、夜間バッチJOB完了したら自分の携帯にメールが飛ぶようにするなどして、エラーの場合のリモートアクセスでのリカバリが可能にしておくなと考えたらどうでしょうか?



8 Re:【返信2】すべて端末を強制終了する方法を教えてください?
江須扇 2005-10-21 9:37  [返信] [編集]

0e0eさん返信ありがとうございます。


おっしゃるとおりです。


ただ日付の問題があり当日処理したものもあります。
そこで、
単独で可能なもの日付の問題のあるものはSYSENDの
夜間バッチで
RFAを利用や日付に関係ないもバックアップ
月初処理等は朝バッチに整理中です。


なおメールについては、夜間バッチ開始時と終了時にフラグを
設定し朝バッチでそのフラグを確認して正常終了は普通のメールに、
異常終了は携帯メールに飛ばすようにしております。
その後フラグを戻しております。

メールがまったくこない場合は朝バッチが異常終了していると
いうことで、その時点でコンソールを確認しております。